[ Закрыто ] Ограничение распределения ОДН холодного водоснабжения
 
Добрый день! У нас неверно распределяется расход на ОДН холодного водоснабжения (каждый раз по-разному) и составляет больше положенных 0,03 м3 на 1 м2 общей площади помещений , входящих в состав общего имущества, хотя в настройках формул для расчета услуги "холодное водоснабжение" стоит флажок "Ограничить распределяемый расход на ОДН нормативом потребления". В чем ошибка?
 
Добрый день
Данного скриншота недостаточно для ответа на вопрос. Каким образом настроен норматив? Сколько составляет площадь МОП, где вы ее проверяете?
 
Добрый день! Уборочная площадь в помещении составляет 489,7 м2 (скрин док.№4). Мы у Вас и спрашиваем как настроить норматив??? и где его проверить?
 
добрый день. норматив задается в справочнике "Здания" на закладке "Нормы потребления"
 
А можно поподробнее.
 
рекомендуем ознакомиться с инструкцией по описанному расчету: www.vdgb-soft.ru/faq/faq_tsj/применение_ограничения_расхода/